发布日期:2024-05-08 09:58:51 更新时间:2024-11-21 21:53:07 浏览次数:2468
插上空调机电源,将遥控器发射端对着空调机接收信号处,按住"设置" 键 (约6秒) 不放,当空调机型代码在显示屏上变化(+1)时松开,此时进入极速搜索适用机型状态,这个时候要注意空调的状态,直到空调机自动启动时,按"完成"键停止搜索。这个时候万能遥控器显示屏上显示的代码就是你空调的代码。
单冷遥控器,无法开制热
三菱电机空调经常出现的故障码含义:
E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复/空内板坏
E3 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10 :操作开关多台控制时次数过多
E31 :室外机号码重复,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34 : 52C的初级缺T相,
E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 :室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
uf .电路接收头有故障
自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06
室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59
有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
*开机三无,(既不制冷.不启动,电源指示灯不亮)。
*电源指示灯亮(不制冷,遥控不起作用。)。
*按键不灵(按键没反应,个别按键不起作用。)
*声音不正常(内机声音大,外机声音大等)
*开机就自动保护停机(不制冷,室内机有风。)
*开机压缩机不启动(不制冷,但内外风机工作正常)
*无规律自动关机(开机后不久温度达不到就自动关机)
*制冷不停机(室内温度过低)
*开机后机器内有异响(机内有吱吱响声)
*不能遥控(遥控器不起作用,或灵敏度不高)
*机器运转正常,但不制冷(缺氟,漏氟)
*室内机结霜(制冷效果差,或是不制冷)
*不化霜(不能自动化霜)
三菱空调故障码
三菱空调不制热,运行指示灯一闪一闪。这样的情况基本就说明空调的外机基本不受内机控制了,有两种原因:
1、内机控制板失控、建议更换。
2、外机交流接触器损坏。
扩展资料:
其他影响因素以及解决方法
1、家里电压太低
空调在工作过程中对电压有一定的要求,不能低于一定数值,当电压不能保证空调制热功率时,空调制热效果就变得不好了。
解决方法:如果是室内电压不稳定,向小区或者物业反映,估计是小区的电压是老式电路,电压可能不太稳定,要求小区优化电压,如果这个方法行不通的话,建议用户购买一个稳压器来使用,这样就能正常使用空调了。
2、空调过滤网有脏物
空调使用一段时间后一定要注意清洗,如果不定时清洗,空调的过滤网堵就会被灰尘堵住,这样吹出来的风会带有灰尘,而且制热效果也变差。
解决方法:定时清理空调,不管内机还是外机都要保持干净,记得定期清洁空调过滤网防灰尘堵住过滤网。有些空调头除灰功能,按下对应的按钮,空调会自动清除灰尘。
在室内热交换器未暖和之前,停止送风以防止吹出冷空气(2-5分钟)(热保持)
三菱电机空调故障代码显示3黄灯亮,表示高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
1灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。
2灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。
E1:操作开关线断、室内机电路板不良。
E2:室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3:无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4:室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5:室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6:室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7:室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8:内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10:操作开关多台控制时台数超过。
E31:室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32:电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33:压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)缺相、室外机电路板不良 。
扩展资料:
三菱空调常见故障代码检修:
故障代码14可能故障原因:低排放温度保护
故障内容:当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
故障排除:压缩机液压缩,导致排气温过低,
1、检查蒸发器及滤网是否脏污,该清洗。
2、制冷剂过多,过冷度过大。
建议找原厂专业维修人员检查看看。
——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空 调 故 障 代 码 网】查询,细到空调品 牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
E1、:操作开关线断,空内机电路板坏。
E2、:空内位置编号重复/空内板坏
E3、:无对应的室外机号码内外信号线断
E4、:室内机号
定不正确(设了
48、或
49、)
E5、:内外通信异常。外机板坏。
E6、:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。
E7、:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。
E8、:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
E10、:操作开关多台控制时次数过多
E31、:室外机号码重复,外机板坏
E32、:反相成缺相,外机板坏
E33、:压缩机过流。缺相,外机板坏。
E34、:52C的初级缺T相,
E35、:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。
E36:压缩机出口冷管温度过高
E38、:室外机气温热敏电阻不良‘
E39、:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40:压缩机高压过高。
uA。室外与室内装置不配或序号不同。
uf
.电路接收头有故障
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-21 21:53:07